2020년 4회 6번 문제 질문입니다, jsg20223 2024년 10월 11일 11:44 공유 보시다시피 제가 그린 답과 책의 정답이 다릅니다...이렇게 배관을 연결해도 정답을 받을 수 있을까요?제가 저렇게 그린 이유는 온수가 방열을 하고서 보일러에서 다시 데워지고 펌프를 통해 다시 방열기로온수를 보내도 된다고 생각했습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 12일 14:05 (편집된 시간 2024년 10월 12일 14:08) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.올리신 배관연결은 오답입니다.다만 리버스 리턴배관 방식은 맞는 것이므로 부분 점수는 받을 수 있을 것입니다.일반적으로 보일러 옆에서 공급관을 연결하는 경우는 없습니다.또한 일반적으로 순환 펌프를 공급관에 설치하는 경우도 없습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
올리신 배관연결은 오답입니다.
다만 리버스 리턴배관 방식은 맞는 것이므로 부분 점수는 받을 수 있을 것입니다.
일반적으로 보일러 옆에서 공급관을 연결하는 경우는 없습니다.
또한 일반적으로 순환 펌프를 공급관에 설치하는 경우도 없습니다.
감사합니다.