2020년 4회 7번문제 질문입니다. jsg20223 2024년 10월 11일 11:48 공유 감온통 설치위치에 대한 이유를‘ 증발기 토출측 냉매의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 적어도 정답이 될 수 있을까요?책의 정답에서는 ‘ 흡입가스의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 되어있습니다.증발기 토출측 냉매는 결국 압축기 흡입가스니까‘증발기 토출측 냉매’의 과열도를 정확하게 측정하기 위해 라고 적어도 되지 않을까요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 14일 03:17 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.‘ 증발기 토출측 냉매의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 적어도 됩니다.다만 적당한 과열도를 유지하는 것은 증발기를 위한 것도 있지만더 중요한 것은 압축기에 액냉매가 흡입되는 것을 방지하기 위한 것입니다.따라서 ‘ 흡입가스의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 쓰는 것이 좋습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
‘ 증발기 토출측 냉매의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 적어도 됩니다.
다만 적당한 과열도를 유지하는 것은 증발기를 위한 것도 있지만
더 중요한 것은 압축기에 액냉매가 흡입되는 것을 방지하기 위한 것입니다.
따라서 ‘ 흡입가스의 과열도를 정확하게 측정하기 위해’ 라고 쓰는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.