[실기] 21년 2회 문제 5번 입니다.

풍량이 CMM 단위로 되어있는데, 표에선 m^3/h로 되어있습니다. m^3/h로 변환할려면 기존에 풍량 CCM 단위에서 60을 곱해서 m^3/h으로 보고 풀어야 하는건가요??

예를 들어서 A-B 부분은 33인데 거기다가 60을 곱해서 1980으로 두고 표에서 찾는 방식으로 하는게 맞나요??

 

그리고 2번에서 송풍기 전압에서 값을 구하는데 왜 뒤에서 9800을 곱하고 1000으로 나누는건가요??? 기존에 문제에선 9800을 곱한적이 없는데, 왜 여기선 곱하는지 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. CMM = m³/min이므로   m³/h로   고치려면  곱하기 60을 하면 되는 거이 맞습니다.

    2. 죄송합니다.

        질문하실 때마다  “다른  문제에서는 안그런데 ” 라고 하시는데요, 다른 문제에서 안그렇다면 

        이 문제와 뭔가가 다르기 때문일 것입니 다.  그 다른 것이 무엇인지 확인하시면  문제가 해결되지

        않을 까요?  그래도 몰라서 질문을 하신다면  몇년도 몇번 문제의 풀이 어느 부분인지 알려주셔야 

        정확한 답변을 드릴 수 있습니다.

     3.1000으로 나눈것은 mmAq를 mAq로 바꾸기 위해서 이고, 9800을 곱한 것은 mAq를 Pa로 바꾸기 

        위한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기