열평형식

Q : 냉각코일 풍량 구할 때 열평형식을

현열에 관해서 세우시던데 냉각코일은 전열로 해야하는게 맞지 않나요?

이 부분 그냥 현열량으로 푸는 이유가 궁금합니다

 

A : 열평형식은  현열로 해도되고, 전열로 해도 됩니다.

감사합니다.


라고 답변 받았었는데 추가 질문이있습니다

실내풍량 구할 때 현열부하를 이용하는 거 때문에 헷갈렷던거 같은데..부하를 구하는 게 아니라면 현열이든 전열이든 상관없이 주어진 문제조건에 맞춰서 사용해도 되는건가요? 

열평형식은 A상태B상태가 혼합하는 경우 모든 상황에서 적용(현열,전열 관계없이)이 가능한거라고 이해하면 되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.열평형식은  현열이든 전열이든 상관없이 주어진 문제조건에 맞춰서 사용해도 됩니다.

    2. 열평형식은 A상태B상태가 혼합하는 경우 모든 상황에서 적용(현열,전열 관계없이)이 가능한 것 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0