21년 1회 문제 8번 jykim9226 업데이트 시간 2024년 10월 13일 15:53 공유 히트펌프의 냉방일 때, 책에서 참고로 위와 같이 적혀 있었는데 C(응축), S(흡입), E(증발)히트펌프의 냉방일 때, 4방밸브가 위와 같이 C에서 응축기로 가고, 증발기에서 온 냉매 증기를 E를 거처 S로 나가면 안되는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 14일 06:58 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.4방밸브 안쪽은 연결되는 회로가 정해져 있기 때문에 임의로 바꿀 수 없습니다.따라서 질문하신 연결방법은 안되는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
4방밸브 안쪽은 연결되는 회로가 정해져 있기 때문에 임의로 바꿀 수 없습니다.
따라서 질문하신 연결방법은 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.