[실기] 19년 1회 문제 7번 입니다.

열교환기 열평형식 에서 GL * (hH-hK) = G * (hD-hE) 인데 GL과 G가 왜 저렇게 곱해지는건가요?? 좀 헷갈리는데 이걸 어떻게 구분할수 있나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    액분리기에서 분리된 냉매액 GL이 열교환기 K로 들어가기 때문에 GL * (hH-hK) 입니다.

    수액기에서 나오는 냉매량은 G이기 때문에 G * (hD-hE) 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기