단위환산관련 usn259 2024년 10월 14일 21:00 공유 2024년 교재 198페이지 (6) 코일출구 수온 구하는 문제에서 송풍량이 10800미터세제곱/h 인데아래 수량 145리터/min 이면 리터를 미터로 환산하기 위해 1000곱하기 60으로 나눠야 할텐데 왜 60으로만 나누는 건가요?페이지 201 (3) 코일내 수속 구하는 식에서는 60곱하기 1000으로 나누고 있읍니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 15일 08:35 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제와 201p 문제는 구하는 것이 완전히 다른 것이므로 적용하는 단위도 달라야 하는 것입니다.1.수량 145리터/min 를 kg으로 환산하면 145kg/min이 됩니다. 따라서 60으로만 나눠 주면 됩니다.2.201 (3) 코일내 수속 구하는 경우는 냉수량을 m³/s로 바꾸어야 하기 때문 입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제와 201p 문제는 구하는 것이 완전히 다른 것이므로 적용하는 단위도 달라야 하는 것입니다.
1.수량 145리터/min 를 kg으로 환산하면 145kg/min이 됩니다.
따라서 60으로만 나눠 주면 됩니다.
2.201 (3) 코일내 수속 구하는 경우는 냉수량을 m³/s로 바꾸어야 하기 때문 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.