코일의 길이, 전열면적

코일의 길이 L구할때 A=pi D L 로 구하면 이 때의 면적은 Q=AV로구한 전면적인가요?

아니면 KAdt에서 구한 전열면적으로 하는건가요?

아니면 문제마다 다른건가요??

 

++ 전열적은 외표면적을 뜻하는 건가요?

예를들면 외표면적이 10이고 

코일열수가3열인 코일의 전열면적은3*10=30

이렇게 되는건거요??

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.관의 A=pi D L 은 관의 표면적입니다.  이 표면적이 열이 전달되는 전열면적이 될 수 있습니다.

    2.  Q=AV로구한 면적은 관의 단면적 입니다.

    3.  KAdt에서 구한 면적은 열이 전달되는 전열면적입니다.

    4. 전열면적은 일반적으로 관의 외표면적이 되는 경우가 많습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0