21년 07월 2회 11번
(1) 전열효율(%)를 구하는 문제에서 공기입구 온도가 에어와셔 입구 수온에 도달하는 것이 이상적인 상황인데 출구온도 만큼 도달하지 못하기에 전열효율을 구한다고 했습니다. 이 부분에서 에어와셔가 차가워진 공기를 이용하는 기계라고 유추했는데 어떻게 쓰이는 기계인지 알면 더 이해가 잘 될거 같아서 질문 드립니다.
(3) 와셔 출구수 온도를 구하는 문제입니다.
출구 수온을 구하기 위해 Gw를 55000x2를 하여서 구한다고 되어있는데 에어와셔 유량이 공기 풍량의 2배이므로 단위가 m^3/h 가 되게 Qa=Ga/p(공기 밀도) 를 해주어 Qa를 구하고 여기서 2배를 하여 에어와셔 유량 Qw를 구한뒤 뒤 Gw=Qw*p(물의 밀도)를 해주어 구하여야 하는게 아닌지 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 에어와셔의 기능은 필기교재 75p 공부할 때 배운 내용입니다.
에어와셔는 노즐로 냉수를 분무하여 그 곳을 통과하는 공기를 냉각 감습시키는 용도로 사용되며,
최근에는 순환수를 분무하여 가습용으로 일부 사용될 뿐입니다.
2.에어와셔 유량은 공기풍량(질량)의 2배가 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.