이 문제에선 오염계수가가 브라인 측의 오염계수가
브라인측으로 주어져서 밑에 해설처럼 해주었는데
m=내외표면적비
1/K=1/냉매측전달률+ m(1/브라인측열전달률+오염계수)
만약에 문제에서 냉매측 오염계수라고 주어지면
1/K=1/냉매측전달률+오염계수+ m(1/브라인측열전달률)
이렇게 오염계수를 괄호밖으로 빼줘야하나요?
+++ 추가질문
내외표면적 들어가는 관류율 구하는 식을 보면 그 동안 나온 기출에선 다
외표면측 전달률에 더 작은 값을 넣고이고 내표면측이 더 큰값을 넣던데
위 문제도 외표면측: 0.7 내표면측
2.79 이렇게 되어있고
다른 기출역시 모두 그렇이런식으로 되어있더라구요
외측<내측 이렇게 되어있던데
냉각기 마다 내측 외측 위치가 다를수도잇으니 일반화해서 외우고 싶어서 질문드립니다 혹시 예외가 있을까요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 문제에서 냉매측 오염계수라고 주어지면 외표면이 오염된다는 것이므로
교재 21p 오염이 외측에 있을 때의 식을 적용하면 됩니다.
2. 동일한 물질인 경우에 열전달계수 값은 일반적으로 유속이 빠를 수록 큽니다.
관 내부로 흐르는 유체의 유속이 관 외부로 흐르는 유체의 유속보다 빠르기 때문에
관 내부로 흐르는 유체의 열관전달율 값이 크다는 개념을 가지고 접근하시면 됩니다.
3. 예외라기 보다는 문제에서 어떤 형식의 냉각기라고 주어진다면 그 냉각기에서 관내부로 흐르는
유체와 외부로 흐르는 유체가 결정되므로 그 것에 맞게 열전달율을 적용해야 합니다.
감사합니다.
임재기