임재기 교수님 질문있습니다.(실무입니다.)

먼저 공조냉동기사 학습내용이 아닌 실무 질문드리는점 죄송합니다.

간단하게 말씀드리면, 수배관(PCW)에 리턴측에 PCV(차압조절밸브)가 설치되어 있는데요, 리턴압: 2.6bar

공급압은 일정하게 4.9bar정도로 유지되고 있는상태에서

 PCV가 고장이 나 100%오픈이 됐습니다. 이때도 공급압은 4.9bar로 유지되고 있었는데,

궁금한것은, 리턴측 PCV고장으로 100%오픈이 되면 그에 따른 압력하락이 발생하는건 당연한데,

이시점에 PCW가 공급이 안되어 설비들이 Down 됐습니다. 공급압은 그대로 였는데도요

혹시 환수관쪽에 100%오픈이될경우 리턴압 하강이 되는건 이해가가는데 어떠한 이유로 장비단측에 PCW 공급이 안됐던건지 도움 요청드립니다!

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 죄송합니다.

    지금은 시험 보시는 분들의 질문에 답변을 해야 해서 바로 답변드리지 못함을 이해바랍니다.

    차후에 시간이 있을 때 확인하여 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    답변이 늦어 죄송합니다.

     질문에 올리신 시스템을 정확하게 알지 못하기 때문에 답변드리기 곤란합니다.

    다만 차압유량조절밸브외에  온도조절 밸브가 설치되어 있다면 온도조절밸브가 정상인지

    확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

    정확한 답변을 드리지 못해 죄송합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0