공조냉동 실기 문제 8번(190페이지) prisoneri 2024년 10월 17일 02:46 공유 (1) 배관 지름 및 수량을 구하시오배관 수량 계산시 G*C*T= q 인데, 이식은 현열에서만 적용되는데, 왜 잠열부하까지 고려하여 계산되나요??b-c구간예, G1=(71+13)*60/4.2/(10-5) 이 풀이인데, 13은 잠열부하로 들어가면 안되지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 10월 17일 09:22 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의에서 설명드린 내용입니다.냉수의 현열로 공기의 전열(현열+잠열)을 감당하기 때문입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
냉수의 현열로 공기의 전열(현열+잠열)을 감당하기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.