공조냉동 실기 문제 8번(190페이지)

(1) 배관 지름 및 수량을 구하시오

배관 수량 계산시 G*C*T= q 인데, 이식은 현열에서만 적용되는데, 왜 잠열부하까지 고려하여 계산되나요??

b-c구간예, G1=(71+13)*60/4.2/(10-5) 이 풀이인데, 13은 잠열부하로 들어가면 안되지 않나요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    냉수의 현열로 공기의 전열(현열+잠열)을 감당하기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기