안년하세요 교수님

교재61페이지 강의중에 난방부하에서 극간풍과 외기에 의한 열손실에서 잠열의 경우는 가습기가 잠열을 감당하므로 잠열을 무시해도 된다고 하셨습니다.

가습기가 잠열을 감당한다는 의미가 무엇인지 이해가 되지않습나다. 단순히 절대습도 값이 주어지지않아 게산이 안되 그런건지 감당한다의 의미가 너무 어렵습니다.   

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    난방의 경우 난방코일에서는 공기에 수분을 줄 수도 없고 수분을 빼앗을 수도 없기 때문에 

    난방코일에서는 공기의 현열만 감당할 수 밖에 없습니다.

    난방에서 잠열이란 대부분 절대습도를 높여주는 것이며, 이는 가습기에 의해서 해결합니다. 

    따라서 난방부하중 잠열은 가습기가 감당하게 되므로 난방부하 계산시 현열부하만 계산하는 경우가 대부분 입니다.

    그렇다 보니 부하계산하라고 하는 문제에서 절대습도를 주어지지 않는 경우가 거의 대부분 입니다.

    그러나 난방부하 계산에서  절대습도가 주어지면 잠열부하를 구해야 합니다.

    감사합니다.