안녕하세요 2024 공조냉동 3회차 절대습도와 보일러 배관그리기에 관하여 질문 있습니다.

소수점 2째 자리까지라고 해서 0.01232가 나왔는데, 이것을 1.23X10^(-2) Kg/Kg' 라 썼는데 이것도 답으로 해줄까요? 그리고 보일러 환수배관을 점선으로 그릴때 공급배관과 겹치지 않게 겹치는 부분에 굴곡을 줘서 그렸는데 상관 없을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.소수점 2째 자리까지 라고 하면 0.01232가 나왔을  때 0.01로 쓰는 것이 맞습니다.

       1.23X10^(-2) Kg/Kg' 라고 썼을 때  풀이 과정이 맞다면 정답처리 될 수도 있고,

        최소한 부분 점수는 받을 수 있을 것입니다.

    2.보일러 환수배관을 점선으로 그릴때 공급배관과 겹치지 않게 겹치는 부분에 굴곡을 줘서 그린 것은 

       잘 그리신 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 