1. 증발기에서 압축기까지의 배관에서 압력손실이 없다고 가정한다면 증발압력과 흡입압력은 같습니다. 일반적으로 문제를 해석할 때 증발압력과 흡입압력은 같다고 보고 해석합니다.
2.흡입압력 조정밸브의 역할 중 증발기로부터의 냉매 액백을 방지한다는 것은 증발압력을 낮추어 증발기에서 냉매를 완전히 증발시킨다는 의미보다는 과도한 흡입압력으로 흡입하는 경우에는 증발기에 고여있을 수 있는 냉매액이 쉽게 빨려들어올 수 있기 때문에 흡입압력을 소정압력 이상이 되지 않게하여 혹여 증발기에 고여있을 수 있는 냉매액이 압축기로 들어오는 것을 방지한다는 의미입니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 증발기에서 압축기까지의 배관에서 압력손실이 없다고 가정한다면 증발압력과 흡입압력은 같습니다. 일반적으로 문제를 해석할 때 증발압력과 흡입압력은 같다고 보고 해석합니다.
2.흡입압력 조정밸브의 역할 중 증발기로부터의 냉매 액백을 방지한다는 것은 증발압력을 낮추어 증발기에서 냉매를 완전히 증발시킨다는 의미보다는 과도한 흡입압력으로 흡입하는 경우에는 증발기에 고여있을 수 있는 냉매액이 쉽게 빨려들어올 수 있기 때문에 흡입압력을 소정압력 이상이 되지 않게하여 혹여 증발기에 고여있을 수 있는 냉매액이 압축기로 들어오는 것을 방지한다는 의미입니다.
감사합니다.
임재기