2022년 3회 14번

헷갈리는 게 있어서 질문드립니다.

극간풍 부하가 현열 + 잠열이고 습도가 주어지지 않으면 현열값인 것으로 이해했는데,

다른 문제를 풀다 보면 실내부하, 외구부하 등등 종류가 좀 있던데,

극간풍 부하 = 실내부하= 환기부하 이렇게 같고 외기부하는 다른 게 맞나요? 헷갈리네요 ㅠㅠ

이게 맞다면 실내부하, 환기부하도 현열, 잠열을 더해서 구하는 게 맞을까요…

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 부하의 종류는 필기교재 이론편 56p에서 공부한 내용입니다.

      극간풍(틈새바람) 부하는 실내부하에 포함됩니다.

      환기(외기)부하는 실내부하가 아닙니다.

    2. 실내부하와 환기(외기)부하도 현열, 잠열을 더해서 구하는 게 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

       

     

     

    0