2025 공냉기 필기 85p 원심식 냉동기

안녕하세요 선생님

원심식 냉동기 출력이 30%이하면 서징현상 발생하는 부분 관련하여 질의드립니다.

70p에서 서징현상은 운전이 성능곡선의 산고부분에서 운전되며 배관중에 수조나 공기조가 있으며 유량 조절 밸브가 수조나 공기조 뒤쪽에 위치할때 일어난다고 하셨는데 원심식 냉동기에 수조나 공기조가 있는건지요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    70p 서징현상의 설명은 펌프에서의 서징에 대한 설명입니다.

    송풍기에서의 서징 발생원인은 펌프와는 약간 다릅니다.

    그러나 송풍기에서도 운전이 성능곡선의 산고상승 부분에서 운전되면 서징이 발생합니다.

    혹시 2025년판 실기 책이 있으시면 949p 또는 1197p를 보시면 송풍기의 서징에 대하여 설명된 것을 보실 수 있습니다.

    송풍기에서의 서징 발생원인 아래와 같습니다.

    1. 운전이 성능곡선 산고상승부에서 운전될 때

    2.압력실 같은 곳에 송풍할 때

    3.송풍기 토출측이나 흡입측에(특히 토출측에) 무리한 굽힘이나 막힘이 있을 때

    ** 송풍기에서는 위의 어느 1가지의 조건만 있어도 서징이 발생합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0