2011년 3회 문제1번 480p 내벽과 문 질문입니다. windscole 업데이트 시간 2021년 06월 21일 12:22 공유 문제에서 내벽 열통과율 3.5 문 열통과율 3.5로 같기 때문에 내벽 계산시 문 면적을 무시하는게 맞지 않는지요. 고로 내벽은 ( 6×3) 이 맞고 풀이과정에선 (6×3-1×3×2)= 12가 틀린 과정이 아닌지요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 22일 03:36 교수님 답변드립니다. 표에 보시면 동쪽 문에 대한 손실열량을 별도로 구하도록 되어있기 때문에 내벽에서 문을 빼고 계산한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
표에 보시면 동쪽 문에 대한 손실열량을 별도로 구하도록 되어있기 때문에 내벽에서 문을 빼고 계산한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.