04년도 1회 6번 wodyd2153 2021년 06월 21일 14:30 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 강사님 문제풀이 중 질문드립니다. (3) 내벽을 통한 손실열량 계산 중 참고 표시해 둔 부분을 보면 2번 북쪽 내벽의 열손실을 계산할 때 열통과율이 같을 수 없지만 같은 것으로 볼 때, 내벽 면적에 포함시켜 계산하라는 의미로 판단된다 이 부분에서 Q) 만약 유사한 문제가 시험에 출제 되었을 때, 내벽과 문의 열통과율이 같다면 위 문제처럼 내벽 면적에 포함시켜 계산하면 되는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 22일 04:36 교수님 답변드립니다. 내벽과 문의 열통과율이 같고, 문을 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있지 않으면 문을 내벽에 포함시켜 구하는 것이 맞습니다. 왜냐하면 현장에서 실제로 어떤 벽의 부하를 계산할 때 그 벽에 설치된 문을 빼고 계산하는 경우는 없기 때문입니다. 그러나 용어상 내벽과 문은 엄연히 다른 것이기 때문에 혼동이 될 수 밖에 없습니다. 그래서 산업인력관리공단에 시험문제에서는 용어를 정확히 구분하여 출제해달라고 요청드렸더니 그렇게 하시겠다고 하셨습니다. 즉, 부하를 구하라고 할때 내벽부하, 문 부하, 창문 부하 등등 자세하게 출제 해주실 것을 요청했었습니다. 저 혼자만이 아닌 다른 분들도 같이 용어에 혼란이 없도록 출제해 달라고 산업인력 관리공단 공조냉동 담당자께 전화로 요청 하실 수 있습니다.(백지장도 맞들면 낫다 는 속담이 있습니다) 감사합니다. 강사 이재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
내벽과 문의 열통과율이 같고, 문을 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있지 않으면 문을 내벽에 포함시켜 구하는 것이 맞습니다.
왜냐하면 현장에서 실제로 어떤 벽의 부하를 계산할 때 그 벽에 설치된 문을 빼고 계산하는 경우는 없기 때문입니다. 그러나 용어상 내벽과 문은 엄연히 다른 것이기 때문에 혼동이 될 수 밖에 없습니다.
그래서 산업인력관리공단에 시험문제에서는 용어를 정확히 구분하여 출제해달라고 요청드렸더니 그렇게 하시겠다고 하셨습니다. 즉, 부하를 구하라고 할때 내벽부하, 문 부하, 창문 부하 등등 자세하게 출제 해주실 것을 요청했었습니다.
저 혼자만이 아닌 다른 분들도 같이 용어에 혼란이 없도록 출제해 달라고 산업인력 관리공단 공조냉동 담당자께 전화로 요청 하실 수 있습니다.(백지장도 맞들면 낫다 는 속담이 있습니다)
감사합니다.
강사 이재기