2018년 1회 1번 jenny5965 2021년 06월 22일 08:47 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기선생님 토출측이 대기에 직접 방출될때, 토출측 정압 전압 동압 다 0으로 봐야하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 22일 09:51 (편집된 시간 2021년 06월 22일 10:10) 교수님 답변드립니다. 토출측이 대기에 직접 방출될때, 토출측 정압만 0으로 봐야합니다. 토출측이 대기에 방출 되더라도 동압이 있기 때문에 전압도 있습니다. 교재의 풀이에서 전압과 동압이 0으로 표현된 것은 오류 입니다. 이 문제의 풀이정정을 게시판 자료실 및 실기강의 자료에 올려놓았습니다. 꼭 확인 부탁드립니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
토출측이 대기에 직접 방출될때, 토출측 정압만 0으로 봐야합니다.
토출측이 대기에 방출 되더라도 동압이 있기 때문에 전압도 있습니다.
교재의 풀이에서 전압과 동압이 0으로 표현된 것은 오류 입니다.
이 문제의 풀이정정을 게시판 자료실 및 실기강의 자료에 올려놓았습니다. 꼭 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
강사 임재기