17년 2회

문제 1번

A실과 B실의 상대습도를 구할 때, 풀이에 공기선도를 작성하고 각각의 현열비에 해당하는 상대습도를 구한다고

적혀있는데 여기서 말하는 공기선도는 어디서 찾아볼 수 있는 건가요??

 

문제3번

실내 풍량을 구할 때,  왜 실내 현열 부하에서 송풍기 부하는 더한 값을 사용하는지 이해가 잘 되지않습니다.

 

문제6번

극간풍에 의한 부하를 계산할 때, 환기 횟수가 0.5회/h 이므로 현열과 잠열의 계산값에서 3600으로 나누어 주어야 w 단위로 나오는 것이 아닌가요? 풀이에는 3600으로 나누지 않고 답이 w 단위로 적혀 있어서 질문드립니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.공기선도는 교재48p 에 있으며, 게시판 자료실에도 올려놓았습니다.

    2. shf 구할 때 송풍기 부하를 포함하여 계산했고, 풍량을 구할 때 온도차를 송풍기 부하가 포함된 온도         차로 구하기 때문에 송풍기 부하를 포함시키는 것입니다. 참고의 설명을 보시면 이해 되실 것입니다.

    3. 오타 입니다. 사과드립니다.  정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 버전10만 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기