18년 3회 5번
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 교수님
안녕하세요 교수님
암모니아 가스퍼저에서 냉동기의 냉매가 암모니아가 아닌건가요?
설명하실때 수액기에서 가스퍼저로 불응축가스와 암모니아가 올라간다고 하셨는데, 불응축가스 자체가 암모니아 아닌가요?(만약 암모니아가 냉매라면) 만약 냉매가 암모니아가 아니면 암모니아는 어디서 나온건지요??
또 불응축가스를 밖으로 내보내는 역할을 하는게 가스퍼저라고 하셨는데 불응축된 냉매를 계속 수조로 내보내면 전체 냉매량은 줄어들어 문제가 생기는게 아닌가요?
0
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 냉매는 암모니아 입니다.
대표적인 불응축가스는 공기입니다.
공기가 냉동장치내에 들어갈 수 있습니다. 공기는 아주 고압으로 압축하기 전에는 응축(액화)되지 않습니다. 이 공기를 불응축가스라고 하며 냉동장치에서 냉매의 흐름을 방해하고 열교환을 방해 합니다.
불응축가스는 수액기 상부 또는 응축기 상부에 많이 고여 있습니다. 이 불응축가스를 빼낼 때 약간의 암모니아도 섞여서 배출되게 되는 것입니다.
질문하신대로 냉매(암모니아)도 약간 배출되므로 만약 냉매가 부족해 지면 보충해야 합니다. 그러나 자주 보충해야할 만큼 냉매가 많이 배출되지는 않습니다.
참고 : 이 문제의 배관연결 관련하여 문제풀이 정정을 게시판 자료실 또는 실기강의 자료에 올려 놓았습니다. 꼭 확인부탁드립니다.
감사합니다.
강사 임재기