20년 1회 13번 질문드립니다.

공기가열기의 가열량 구할 때, 엔탈피 차이로 구한 값은 42.3kW가 나오고,

강의에서 말씀하신 다른 방법으로, 공기 선도의 온도차를 이용해서 구한 값은 40.5kW가 나옵니다.

이 때, 40.5kW 값을 이용해서 아래 (3)번 문제인 온수량을 계산하면 6959.43 kg/h가 나오는데, 전부 정답처리가

되는지 궁금합니다. 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    둘 다 선도에서 읽은 값을 가지고 계산한 것이기 때문에 둘다 정답처리 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기