17년 1회 6번
안녕하세요 교수님
문제에서 공기가 냉각과정을 거칠 때 현열변화만 있다고 하셨는데, 이는 냉각온도인 15까지 냉각해도 노점온도에 이르지 못해서 라고 말씀하신게 이해는갑니다. 그런데 보통 문제를 풀때 냉각과정이라함은 아래 대각선으로 현열과 잠열이 동시에 변화가 일어난다고 가정을 하고 내리지 않습니까? 그렇다면 앞서 말한 것대로면 처음에는 냉각중에 절대습도는 변하지 않고 노점온도(상대습도 100%)에 도달하면, 즉 원래 온도에서 수평선으로 노점온도에 도달하고, 노점 온도 이하 온도로 냉각될때는 상대습도 100%선을 따라서 감습,냉각 되야하는 것 아닌지요?
0
댓글
답변 드립니다.
질문하신 것이 맞습니다.
그런데 냉각코일을 통과하는 공기중에는 코일 표면에 닿아서 결로가 되는 공기도 있고, 코일 표면에 닿지 않아 결로가 되지 않은 공기도 있습니다. 이 두 공기가 합해 지면 공기의 상대습도가 약 90~95% 됩니다. 즉, 혼합공기 입장에서 보면 상대습도 약 90~95% 선을 따라 감습 냉각되는 것입니다. 그 후 최종적으로 상대습도 90~95점에서 냉각코일 출구점이 됩니다. 계산과정은 처음의 상태와 마지막 상태점을 직선으로 연결하고 계산하는 것입니다. 다시 말씀드리면 실제로는 처음상태 점에 좌측으로 수평 변화 후 상대습도 90~95%선을 따라 마지막 상태점 까지 변화하지만 계산은 처음과 마지막 상태점을 직선으로 연결하여 계산하는 것이며 계산결과 값은 같게 나옵니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.