16년 10월 9일 시행

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

항상 감사드립니다. 교수님 ! 저 사실 중앙대 에너지시스템공학부 15학번입니다. 선배님 !!

문제 8번에서

(4)취입 외기량 구하실 때, 엔탈피에 관한 열평형식으로 하셨는데, 혼합공기에 대한 온도평형식으로 해도 괜찮나요? 즉, (28.4*Go) + 26*(5000-Go) / 5000 = 26.6  인 식으로 풀어도 괜찮나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 반갑습니다.

    답변 드립니다.

    질문하신대로 (28.4*Go) + 26*(5000-Go) / 5000 = 26.6  인 식으로 풀어도 됩니다

    외기량은 1250kg/h로 같습니다.

    .이 문제에 대한 문제풀이정정을 게시판 자료실 및 실기강의실에 올려 놓았습니다.

    그리고 오늘 20년1회13번  문제풀이 정정 및 공기선도 그리기를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다.

    확인 바랍니다.

    감사합니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.

    강사 임재기