18년 3회차 12번 관련

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기
  • 소문제 2번에서 양정을 구할때는 실양정 및 속도수두는 왜 안구하는지 궁금합니다. 18년 1회차 문제 9번 소문제 1번 펌프의 전양정과 비교해서 설명 부탁드립니다. 여기에서는 실양정이랑 토출측 속도수두가 포함되어서 계산했습니다. 이게 전양정이랑 실양정이 정의가 달라서 그런건가요? 차이가 뭔가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 문제의 배관은 순환배관입니다. 즉, 펌프가 운전되지 않아도 냉수가 배관의 맨 위 부분까지 차 있기 때문에 실양정이 없는 것입니다. 

    순환배관에서  양정은 마찰손실수두만 있습니다.  속도에 의한 양정은 무시합니다. 

    그 이유는 아마도 펌프 입구 속도가 출구 속도가 되고  출구 속도가 다시 입구 속도가 되기 때문이 아닌가 생각됩니다.(이 설명은 공식적인 책에 있는 내용이 아니며 저의 생각 입니다)

    그리고 공기조화에서는 속도가 1~2m/s로 매우 낮기 때문에 속도수두를 무시합니다.

    정리합니다.

    공기조화에서 폐회로 순환배관의 경우에서 펌프의 양정은 마찰손실 수두만 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기