08년 1회 8번 문제 질문입니다

안녕하세요. 문제를 풀다 모르는 부분이 나와서 문의를 드립니다 08년 1회차 8번 문제를 보면 실제로 필요한 고단 압축기의 피스톤압출량이 냉동사이클에서 구한 값 보다 몇 %증가하는지 묻는 문제가 나오는데요 보통 피스톤 압출량(배출량)을 구하라하면 m^3/h로 나오는 V값을 생각하고 푸는데 이 문제에서는 압출량을 그대로 2단 압축기 고단/저단 냉매량 공식에 대입해서 풀이가 되어있습니다. 문제에 체적효율과 비체적이 없어서 냉매량 G를 구하지 않고 고저단 냉매량 공식에 대입해 풀게 되는 것인지요. 아니면 원래 2단 압축에서는 피스톤 압출량이 그대로 고저단 냉매량 공식에 들어가는 것인가요? 읽어주셔서 감사합니다~
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 문제는 질문하신 것처럼  피스톤 압출량으로 구하는 문제가 아닙니다.

    몰리엘 선도에서 구하는  저단 압축기 냉매량은 실제 냉매량 입니다.

    그리고 냉매량 공식에서 구하는 고단측 압축기 냉매량중에서 압축효율이 적용되면 실제 냉매량이 되는 것이고 , 압축효율이 적용되지 않으면  이상적인 단열압축일 때의 냉매량이 됩니다.  이 이상적인 압축시의 냉매량을 이론 냉매량이라고 한 것입니다.

    질문자 께서 질문하신 피스톤 압출량과  여기서 말하는 이론 냉매량은 아주 다른 것입니다.

    정리합니다.

    질문자 께서 질문하신 피스톤 압출량과  여기서 말하는 이론 냉매량은 다른 것입니다

    알림 : 20년1회13번 문제풀이정정 및 공기선도그리기를 게시판 자료실 및 실기 강의자료에 올려 놓았습니다.

    감사합니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기