16년 4월 17일

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

4번에서

h6 = h8 + x(h7-h8) 으로 건도 x =0.93을 구할 수 있습니다.

그렇다면 G(0.07) = GL 이 되는 것 아닌가요? 오류가 발생한 이유를 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문에 올리신 풀이에서 건도는 0.9346까지 계산하셔야 합니다.

    따라서 G(0.07) = GL 은    G(0.0654) = GL 이 되어야 합니다.

    문제의 조건에 분리기에서 분리된 냉매액 0.0654는 주어진 값입니다.

    감사합니다.

    알림 :20년1회13번  문제풀이정정 및 공기선도 그리기를 게시판 자료실 및 실기강의자료에 올려놓았습니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격 하시길 바랍니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기