19년 6월 29일 2회차 11번 입니다 sjs82828 업데이트 시간 2021년 06월 24일 09:33 공유 문제에서는 원형 덕트와 장방형덕트 풍속을 이용하여 송풍기 정압을 구하던도중 a-f구간 덕트 마찰 손실에서 B부 국부 마찰 손실부분에서 v2/v1은 1보다 작으면 저항을 무시한다고 합니다 근데 저는 1보다 크게 나와서 저항을 계산 해야 할지 말아야 할지 모르겠습니다 원형덕트는 AB구간에서 1cm 낮게 나와서 별 다른 차이가 없다고 생각하는데 그 과정에서 1보다 크게 나왔습니다 그냥 저항을 값을 구해도 상관없을 까요??? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 24일 11:41 교수님 답변드립니다. 원형덕트 규격이 70cm 나왔다면 장방형덕트는 130 x 35 입니다. 이때 풍속은 7.32m/s 이므로 v2/v1은 1보다 작습니다. 감사합니다. 알림 : 20년1회13번 문제풀이정정 및 공기선도 그리기를 게시판 자료실 및 실기강의자료에 올려놓았습니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다. 강사 임재기 0 sjs82828 2021년 06월 26일 18:37 교수님이 말씀하신것은 BC원형 덕트 지름 입니다 저는 AB원형덕트지름을 말씀 드리는 거 입니다 문제에서는 AB 원형덕트지름이 82입니다 그리고 저는 81를 적었습니다 그래서 1 보다 크게 나왔습니다 어떻게 해야하나요?? 0 imjaeki 2021년 06월 27일 03:37 교수님 답변드립니다. AB원형덕트 지름이 81나왔다면 장방형덕트 규격도 작게 나오기 때문에 풍속 V1은 AB지름 82일 때보다 커지게 됩니다.(V1=7.72m/s) 따라서 V2/V1은 더욱 1보다 작게 나옵니다. 감사합니다. 추가 질문을 댓글 형식으로 올리시면 질문이 많아서 제가 보지 못해 답변을 드리지 못할 수도 있습니다. 별도의 질문으로 올려주시면 감사하겠습니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
원형덕트 규격이 70cm 나왔다면 장방형덕트는 130 x 35 입니다.
이때 풍속은 7.32m/s 이므로 v2/v1은 1보다 작습니다.
감사합니다.
알림 : 20년1회13번 문제풀이정정 및 공기선도 그리기를 게시판 자료실 및 실기강의자료에 올려놓았습니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.
강사 임재기
교수님이 말씀하신것은 BC원형 덕트 지름 입니다 저는 AB원형덕트지름을 말씀 드리는 거 입니다 문제에서는 AB 원형덕트지름이 82입니다 그리고 저는 81를 적었습니다 그래서 1 보다 크게 나왔습니다 어떻게 해야하나요??
답변드립니다.
AB원형덕트 지름이 81나왔다면 장방형덕트 규격도 작게 나오기 때문에 풍속 V1은 AB지름 82일 때보다 커지게 됩니다.(V1=7.72m/s)
따라서 V2/V1은 더욱 1보다 작게 나옵니다.
감사합니다.
추가 질문을 댓글 형식으로 올리시면 질문이 많아서 제가 보지 못해 답변을 드리지 못할 수도 있습니다. 별도의 질문으로 올려주시면 감사하겠습니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.