19년 3회차 5번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

821p, 19년 3회차 5번(1) 증발기의 냉동능력을 구할 때 

G값을 구하기 위해 문제에 피스톤 압출량(이론값)을 사용하는데요...

G=(V/v)*압축기의 체적효율  

이 공식에서 압축기의 체적효율을 곱해주면 실제 냉매량이 나오게 되고 이거 가지고 

냉동능력을 구하면 실제 냉동능력이 구해지는거 아닌가요?? 

(1) 증발기의 냉동능력(kW)을 구하시오. => 이 문제는 이론적인 냉동능력을 구하라는 뜻 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    증발기의 냉동능력(kW)을 구하라고 한것은 실제 냉동능력을 구하라고 한 것이 맞습니다.

    문제의 조건에서 체적효율이 주어지지 않아서 실제 냉매량을 구할 수 없는 경우가 아니면  증발기의 냉동능력은 대부분 실제 냉동능력을 구하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     