19년 3회차 5번 질문
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
821p, 19년 3회차 5번(1) 증발기의 냉동능력을 구할 때
G값을 구하기 위해 문제에 피스톤 압출량(이론값)을 사용하는데요...
G=(V/v)*압축기의 체적효율
이 공식에서 압축기의 체적효율을 곱해주면 실제 냉매량이 나오게 되고 이거 가지고
냉동능력을 구하면 실제 냉동능력이 구해지는거 아닌가요??
(1) 증발기의 냉동능력(kW)을 구하시오. => 이 문제는 이론적인 냉동능력을 구하라는 뜻 아닌가요?
0
댓글
답변드립니다.
증발기의 냉동능력(kW)을 구하라고 한것은 실제 냉동능력을 구하라고 한 것이 맞습니다.
문제의 조건에서 체적효율이 주어지지 않아서 실제 냉매량을 구할 수 없는 경우가 아니면 증발기의 냉동능력은 대부분 실제 냉동능력을 구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기