2002.9.29 2번 khw838 2021년 06월 25일 03:21 공유 5번에 성적계수에서 W= G9(h10-h9)로 되어 있는데 G9를 왜들어가는지 모르겠습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 25일 04:32 교수님 답변드립니다. 이 문제에서는 증발기로 들어가는 냉매량과 압축기로 들어가는 냉매량이 서로 다릅니다. 따라서 총 압축일량을 계산하기 위해서는 압축기로 들어가는 냉매량 G9을 곱해주어야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이 문제에서는 증발기로 들어가는 냉매량과 압축기로 들어가는 냉매량이 서로 다릅니다.
따라서 총 압축일량을 계산하기 위해서는 압축기로 들어가는 냉매량 G9을 곱해주어야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기