11년 7월 1번문제 냉각코일부하 renta01 2021년 06월 25일 07:23 공유 안녕하세요 위문제 냉각코일부하 구할때 같은 습공긴데 G Cp dT로는 안되는지요. 뭘 놓첬는지 검토 뷰탁드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 03:25 교수님 답변드립니다. 이 문제의 냉각코일에서는 현열과 잠열이 변하는 것을 아실 것입니다. 그런데 질문에 올려주신 G Cp dT는 현열량 공식입니다. 따라서 잠열량을 추가로 구하시든지 아니면 교재에서 처럼 엔탈피 차로 구하셔야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이 문제의 냉각코일에서는 현열과 잠열이 변하는 것을 아실 것입니다.
그런데 질문에 올려주신 G Cp dT는 현열량 공식입니다. 따라서 잠열량을 추가로 구하시든지
아니면 교재에서 처럼 엔탈피 차로 구하셔야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.