20년 2회차 14번 ghk1994 2021년 06월 25일 07:33 공유 p-h선도는 실제값을 기준으로 작성한 것으로 알고있습니다. 예를 들면, Qe / h1-h6 을 통해서 저단측 실제 냉매순환량을 구하는 것처럼요. 이 논리라면 (4)문제에서 압축기 토출측 실제엔탈피는 h'2이 아닌 h2로 그대로 사용하는 게 맞는 것이 아닌가요? 과정명: 강사명: 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 03:44 교수님 답변드립니다. p-h 선도의 값(압력,온도,엔탈피,비체적,엔트로피 등등)들은 냉매의 상태값이므로 당연히 실제 값입니다. 다만 냉동 사이클을 나타내는 과정의 선중에서 압축과정은 실제과정이 아닌 단열압축(등엔트로피과정)과정 으로 나타낸 것입니다. 실제는 압축효율 만큼 벗어나는데도 말입니다. 따라서 실제 압축후의 상태점은 압축효율을 적용한 h2'가 되어야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
p-h 선도의 값(압력,온도,엔탈피,비체적,엔트로피 등등)들은 냉매의 상태값이므로 당연히 실제 값입니다.
다만 냉동 사이클을 나타내는 과정의 선중에서 압축과정은 실제과정이 아닌 단열압축(등엔트로피과정)과정 으로 나타낸 것입니다. 실제는 압축효율 만큼 벗어나는데도 말입니다.
따라서 실제 압축후의 상태점은 압축효율을 적용한 h2'가 되어야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.