19년 4월 14일 시행 wndwkd09 2021년 06월 25일 07:51 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 문제 5번에서, 핫가스제상 중, 수액기 출구 게이트밸브의 닫는 시점은 책에나온대로의 순서로 생각할지 아니면, 강의에서 설명한대로 고압가스 제상밸브를 열면서 같이 닫아버리는지 궁금합니다. 또한, 18년 10월 6일 시행에서 문제 5번에 보면 수동식 가스퍼져가 있습니다. 이 문제의 수액기과 액분리기를 압축기로 연결시켜서 가스퍼져를 할 수 있다라고 생각해도 괜찮나요? 즉, 연결이 가능할까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 03:53 교수님 답변드립니다 1. 핫 가스 제상순서는 교재대로 하시기 바랍니다. SI단위 19년도풀이 영상을 보시면 됩니다. 2. 액분리기 배관은 압축기로 연결되지만 수액기는 압축기로 연결하면 안됩니다. 이 문제의 풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 확인 바랍니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다
1. 핫 가스 제상순서는 교재대로 하시기 바랍니다. SI단위 19년도풀이 영상을 보시면 됩니다.
2. 액분리기 배관은 압축기로 연결되지만 수액기는 압축기로 연결하면 안됩니다.
이 문제의 풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 확인 바랍니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.