19년 6월 29일 시행 wndwkd09 2021년 06월 25일 07:55 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 문제 14번에서, 대부분 수액기를 보면 입출구쪽에 게이트밸브를 각각 한개씩 달고있습니다. 이와 같이 저압수액기 입출구 쪽에 게이트밸브를 각각 하나씩 달아줘도 틀리지 않는 풀이가 되나요? 만약 틀린 풀이가 된다면 저압수액기의 경우만 그런 것인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 04:35 교수님 답변드립니다. 밸브는 운전을 위해 부착하는 경우와 유지보수를 위해 부착하는 경우가 있는데 유지보수를 위해 저압수액기 입출구 쪽에 게이트밸브를 각각 하나씩 달아줘도 틀리지 않습니다. 문제에서 "필요한 배관과 밸브를 완성하시오" 라고 되어있는데 필요한 밸브라는 의미가 운전에 필요한 것인지 유지보수에 필요한 것인지는 명확하지 않습니다. 분명한 것은 배관 연결 문제에서 운전에 필요한 밸브는 꼭 그려주어야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
밸브는 운전을 위해 부착하는 경우와 유지보수를 위해 부착하는 경우가 있는데 유지보수를 위해
저압수액기 입출구 쪽에 게이트밸브를 각각 하나씩 달아줘도 틀리지 않습니다.
문제에서 "필요한 배관과 밸브를 완성하시오" 라고 되어있는데 필요한 밸브라는 의미가 운전에 필요한 것인지 유지보수에 필요한 것인지는 명확하지 않습니다.
분명한 것은 배관 연결 문제에서 운전에 필요한 밸브는 꼭 그려주어야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기