문제 5번에서,

문제와는 상관없지만, 저압증발기 출구 쪽에 체크밸브를 설치하지 않아도 괜찮은 건가요?

고압쪽 증발기에만 EPR들을 달아주면 괜찮은 건가요?

참고로, 팽창밸브 전에 설치되는 솔레노이드밸브의 사용이유를 알고 싶습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    장치의 운전이 정지되었을 경우 고압증발기 쪽에서 저압증발기 쪽으로 냉가가 넘어가지 못하도록  저압증발기 쪽에 체크밸브를 달아주어야 합니다.

    팽창밸브 전에 설치되는 솔레노이드 밸브를 이용하여 냉장고의 온도가 적정온도에 도달하면 솔레노이드 밸브를 닫아 주고,  온도가 올라가면 열어 줍니다.  물론 팽창밸브가 냉매를 조절하지만 팽창밸브는 미세 조정이며, 크게(전반적으로)는  솔레노이드밸브로 조정합니다.  그리고  자동 펌프다운을 할 때에도 솔레노이드 밸를 열고 닫음으로서 펌프다운 운전을 하게 됩니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기