2014년 2회차 6번문제

1번에 실내 현열부하 구할때 엔탈피차이인 Gx(Ha-Hb)/3600 으로는 왜 안되는건가요?? 다른 소문제 부하는 다 엔탈피인데 애만 온도네요 엔탈피 계산시 16.81이 나오는데 답은 14.03이라 다르기도하고요
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 것처럼 현열부하도 엔탈피 차로 구할 수 있습니다. 

    그러나 질문자께서 올려주신 엔탈피 차는 전열부하(현열+잠열)입니다.

    만약 현열부하를 엔탈피 차로 구하려면 교재 45p 아래 그림에서 qs가 현열부하 이므로 이그림의 현열 위치를 580p에 적용해 보시면 됩니다. 그런데 580p 그림에서는 엔탈피 값이 나와 있지 않습니다. 따라서 이 문제에서는 현열부하를 엔탈피차로 구할 수 없습니다.

    만약  B점에서 오른쪽으로 그린 수평선과  A점에서 밑으로 그린 수직선이 만나는 교차점의 엔탈피 값이 주어졌다면  엔탈피차로 현열부하를 구할 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기