18년 1회차 2번 질문 tywe2322 2021년 06월 25일 14:15 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 720p 18년 1회차 2번 (2) -1번 벽체를 통한 부하를 계산할때 동,북쪽 외벽을 계산할때 왜 난방실의 면적만 계산하는건가요? 비난방실도 계산해야하는거 아닌가요? 예를 들어 동쪽 외벽 부하계산할때 비난방실 면적 (12-8)*3부분도 계산해줘야 하는거 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 05:05 교수님 답변드립니다. 비 난방실은 공조대상이 아니기 때문에 부하를 계산하지 않습니다. 즉, 비난방실은 관심의 대상이 아닌 것입니다. 정리합니다 비 난방실은 공조대상이 아니기 때문에 부하를 계산하지 않습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
비 난방실은 공조대상이 아니기 때문에 부하를 계산하지 않습니다.
즉, 비난방실은 관심의 대상이 아닌 것입니다.
정리합니다
비 난방실은 공조대상이 아니기 때문에 부하를 계산하지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기