18년 1회차 2번질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

문제에는 난방실과 비난방실의 환기횟수가 나와있는데 (2)에서 극간풍 부하 구할 때 난방실의 극간풍부하만 구하는 건가요??

 

그리고 궁금한게 하나 더 있습니다. 방위계수관련 설명은 이해는 됐는데 남쪽 외벽의 문, 북쪽 외벽의 문 

일반적으로 건물 외벽에 문을 설치하고 문을 열면 바로 낭떠러지 아닌가요?? 남쪽 외벽의 문, 북쪽 외벽의 문 같은게 실제로 존재하는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 비 난방실은 공조의 대상이 아닙니다. 따라서 비 난방실의 극간풍부하를 포함한 부하를 계산하지 않습니다.  비 난방실을 공조의 대상이 아닙니다.

    2. 방위계수관련 고층 건물의 경우 외벽에 문을 설치하고 문을 열면 바로 낭떠러지 인 것은 맞습니다. 그러하더라도  외벽의 문의 방위계수는 있는 것입니다.  그리고  낭떠러지가 없는 1층 건물도 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기