11년3회 5번 벽체 내표면 온도 질문 chlrkd46 2021년 06월 25일 23:51 공유 과정명: 공조냉동 실기 강사명: 임재기 교수님 아래 사진에서 열전달이론에 따르면 “실내>공기층”까지 전달된 열은 결국 앞에서 구한 “실내>공기층>실외”까지 전달된 열량과 같아야 하니까 “실내>공기층”까지의 열관류율을 K1이라고 보고 q1 식을 아래 파란글씨 처럼 세워서 같다고 풀면 왜 답이 다르게 나오는 건가요? 제가 무슨 오류를 범하고 있는건지 모르겠어요, 그리고 정답풀이에서는 왜 실내 열전달계수만 곱해줬는지도 모르겠어요 ㅠㅜ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 27일 05:35 교수님 답변드립니다. 만약 중간에 있는 공기층에서 열전달이 끝난다면 질문하신 것이 맞습니다. 그러려면 공기층의 온도를 알아야 하며, 주어진 공기층의 열컨덕턴스도 다른 값이 주어질 것입니다. 오른 쪽 페이지 식에 적용된 25℃와 -5℃를 적용하려면 25℃와 -5℃ 유체까지의 열통과율을 적용하셔야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
만약 중간에 있는 공기층에서 열전달이 끝난다면 질문하신 것이 맞습니다. 그러려면 공기층의 온도를 알아야 하며, 주어진 공기층의 열컨덕턴스도 다른 값이 주어질 것입니다.
오른 쪽 페이지 식에 적용된 25℃와 -5℃를 적용하려면 25℃와 -5℃ 유체까지의 열통과율을 적용하셔야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.