11년3회 5번 벽체 내표면 온도 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

아래 사진에서 열전달이론에 따르면

“실내>공기층”까지 전달된 열은 결국 앞에서 구한 “실내>공기층>실외”까지 전달된 열량과 같아야 하니까

“실내>공기층”까지의 열관류율을 K1이라고 보고 q1 식을 아래 파란글씨 처럼 세워서 같다고 풀면 왜 답이 다르게 나오는 건가요?

제가 무슨 오류를 범하고 있는건지 모르겠어요, 그리고 정답풀이에서는 왜 실내 열전달계수만 곱해줬는지도 모르겠어요 ㅠㅜ

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    만약 중간에 있는 공기층에서 열전달이 끝난다면 질문하신 것이 맞습니다. 그러려면 공기층의 온도를 알아야 하며, 주어진 공기층의 열컨덕턴스도 다른 값이 주어질 것입니다.

    오른 쪽 페이지 식에 적용된 25℃와 -5℃를 적용하려면  25℃와 -5℃ 유체까지의 열통과율을 적용하셔야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기