보일러 용량
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
난방시 잠열부하는 별도의 가습기가 감당하므로 공조기 부하에는 포함하지않지만 보일러 용량 계산에는 포함되어야 한다해서 질문드립니다
보일러용량 = 보일러정격출력 = 방열기부하+급탕부하+배관부하+예열부하로 알고있는데
방열기 부하 = 공조기 부하 = 가열코일 부하로 알고있는데 맞는 개념인가요??
또 보일러용량 중 어느 부분이 가습기가 감당하는 부하를 담당하고 있는건지 궁금합니다
0
댓글
답변 드립니다.
1.보일러용량 = 보일러정격출력 = 방열기부하+급탕부하+배관부하+예열부하 맞습니다
2. 방열기 부하 = 공조기 부하 = 가열코일 부하 맞습니다.
3. 가습기를 위한 온수 또는 증기 부하는 크지 않기 때문에 별도로 취급하지 않는 것 뿐입니다.
만약에 문제에서 가습을 위한 부하를 보일러가 감당해야한다고 하면 조건에 주어질 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기