11년 10월 2번

안녕하세요 강사님

 

재생기 증기 사용량에 증발잠열량을 곱하는 이유를 모르겠습니다.. 

 

그리고 잠열부하를 구할때 온도가 아닌 엔탈피차로 구하는 이유가 무엇인가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.증기로 가열한다는 것은 증기의 잠열을 이용하는 것이기 때문입니다. 물론 증기의 온도에 의한 가열도 약간 있지만 대부분은 잠열에 의한 것이기 때문에  증기가열랴은 증발잠열(응축잠열)로 계산하는 것입니다.

    2.몇 번 문제의 질문인지는 모르겠으나, 잠열부하는 엔탈피 차 또는 절대습도 차로 구할 수 있습니다.

    온도차로는  잠열부하를 구할 수 없습니다. 잠열변화에는 온도의 변화가 없기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기