13년1회 3번 송풍기 정압 공식 chlrkd46 2021년 06월 26일 11:55 공유 과정명: 공조냉동 실기 강사명: 임재기 교수님 사진 첨부합니다! 13년1회 3번 문제를 제가 개념공부하며 이해한 내용으로 풀었는데 답이 틀려서 풀이를 보니 그 내용이 공부한 거랑 좀 다른거 같아서 꼼꼼하게 공부했는데 갑자기 혼란이 오네요 ㅠㅜ 어디 부분에서 제가 개념을 잘못잡고 있는 걸까요? 놓치고 있는게 무엇일까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 28일 11:22 (편집된 시간 2021년 06월 28일 11:24) 교수님 답변드립니다. 송풍기의 흡입측 압력은 진공압력이기 때문에 자체에 -를 붙여 주셔야 합니다. 즉, 공조기의 저항 = -300, 리턴덕트의 저항 = -80을 대입해야 하는 것입니다. 즉, 전압 Pt = Pt2 -Pt1 식에 흡입측 압력 Pt1의 압력인 300과 80은 -300, -80을 대입해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
송풍기의 흡입측 압력은 진공압력이기 때문에 자체에 -를 붙여 주셔야 합니다.
즉, 공조기의 저항 = -300, 리턴덕트의 저항 = -80을 대입해야 하는 것입니다. 즉, 전압 Pt = Pt2 -Pt1 식에 흡입측 압력 Pt1의 압력인 300과 80은 -300, -80을 대입해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.