13년3회 6번 다른 풀이 질문 있습니다. (외기부하)
- 과정명: 공조냉동 실기
- 강사명: 임재기 교수님
13년3회 문제 6번 입니다. 접근을 기존 풀이와 조금 다르게 풀어 보았는데요.
실내 잠열부하 계산할때 외기부하에서 풍량(순환량)은 외기도입량인 1000으로 해서
외기부하를 계산해서 빼주니까 답이 틀리고,
송풍기풍량 6000으로 해보니까 맞는 답이 나오는데.
이부분이 앞에서 공부한 개념과 안맞아서 질문글 남깁니다.
전체적으로 혼란이 생겼습니다. 사무실 냉방부하 냉각코일냉각량 구할때 아래 공식이랑은 다르게 외기부하를 송풍량으로 계산해야 되는 경우는 뭔가요?
갑자기 사무실 외기부하 구하는 문제도 헷갈려요 ㅠㅜ


0
댓글
답변드립니다.
외기부하 공식이 잘못되었네요.
외기부하 = G (h4-h1) 또는 GF (h3-h1) 입니다.
첫번째 식 G (h4-h1) 으로 구하면 8.4kW 가 나오며,
두번째 식 GF (h3-h1) 으로 구하면 8.2kW 가 나옵니다.
오차가 발생하는 것은 공기선도에서 읽은 엔탈피 값이 소수점 까지는 정확하지 않기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
아… 그러네요 다시 자세히 보니까 제가 놓치고 있었던 부분이 있었네요.
감사합니다!
다행이 풀이방법은 틀리지 않았네요!
댓글을 남기려면 로그인하세요.