난방시 외기잠열부하 질문드립니다

안녕하세요 교수님 강의를 열심히 듣고있는 학생입니다. 다름이 아니라 부하계산 문제에서 극간풍이나 외기부하를 구할때 잠열을 같이구합니다. 그런데 저는 난방 부하시에는 잠열부하를 고려하지 않는 경우가 많다고 알고있습니다. 외기 잠열은 냉난방 부하 상관없이 고려해야되는것인지 아니면 난방부하에서는 고려하지 않아도 되는지 궁금합니다. 감사합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉방의 경우 외기 잠열부하를 냉각코일이 처리 할 수 있습니다.

    그러나 난방의 경우는 외기 잠열부하를 난방코일이 처리할 수 없고 별도의 가습기가 처리해야 합니다.

    따라서 난방의 경우에도 외기 잠열부하가 있지만  잠열부하를 구하지 않은 경우가 많습니다.

    냉방 문제는 당연히 외기 잠열부하를 계산해야 하고,   난방 문제에서도  특별한 언급이 없고 절대습도 등이 주어져 잠열부하를 계산 할 수 있다면 구하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기