11년3회 5번 벽체 내표면 공기층 온도 재질문
- 과정명: 공기조화 실기
- 강사명: 임재기 교수님
아래 사진에서 열전달이론에 따르면
“실내>공기층”까지 전달된 열은 결국 앞에서 구한 “실내>공기층>실외”까지 전달된 열량과 같아야 하니까
“실내>공기층”까지의 열관류율을 K1이라고 보고 q1 식을 아래 파란글씨 처럼 세워서 같다고 풀면 왜 답이 다르게 나오는 건가요?
제가 무슨 오류를 범하고 있는건지 모르겠어요, 그리고 정답풀이에서는 왜 실내 열전달계수만 곱해줬는지도 모르겠어요 ㅠㅜ

답변드립니다.
만약 중간에 있는 공기층에서 열전달이 끝난다면 질문하신 것이 맞습니다. 그러려면 공기층의 온도를 알아야 하며, 주어진 공기층의 열컨덕턴스도 다른 값이 주어질 것입니다.
오른 쪽 페이지 식에 적용된 25℃와 -5℃를 적용하려면 25℃와 -5℃ 유체까지의 열통과율을 적용하셔야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
요렇게 답변을 달아 주셨는데요! 오른쪽 페이지 왼쪽 항에서는 25℃와 공기층 온도 t를 적용했으니까 25℃와 공기층까지의 열관류율인 k1을 적용해줘도 틀리는 건가요?
이렇게 구한 열량은 25℃와 -5℃ 유체까지의 열 전달량과 <열전달이론>에 의해 같은 값이 나오는 게 맞지 않나요?
0
댓글
다변드립니다.
질문하신 대로 공기층 까지의 식을 적용하시려면 공기층 오른 쪽 벽면의 온도를 알아야 합니다.
공기층 오른 쪽 벽면의 온도를 알면 적용할 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
결국 제가 쓴식으로 구하면 온도t가 공기층 오른쪽 벽면의 온도가 나오는 거고,
그 오른쪽 벽면의 온도가 공기층 내표면온도를 의미하는게 아니라서 답이 다르게 나오는 건가요..? ㅠㅜ
답변드립니다.
질문하신 식으로 구하면 온도t가 공기층 오른쪽 벽면의 온도가 나오는것이 맞습니다.
그런데 문제에서 주어지지 않았으므로 질문하시 식을 적용할 수 없는 것입니다.
추가 질문을 댓글 형식으로하시면 제가 볼 수 없어서 답변을 드리지 못할 수도 있습니다.
가능하면 별도의 질문으로 올려주시면 감사하겠습니다.
강사 임재기
넵 알겠습니다. 최종 답변주신 내용으로 궁금했던부분 이해했습니다. 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.