13년 1회 1,4번. 17년 1회 3,11번. 17년 2회 1번. 17년 3회 4,6번

1. 13년 1회 1번

외기의 경우 건구온도 33도 노점온도 25도 라고 적혀있어 이를 이용해 엔탈피를 구하려고 공기선도를 보았는데, 노점온도는 공기선도에서 어떤걸 봐야하는지 잘 모르겠습니다.

 

2. 13년 1회 4번 

(1)에서 보일러의 정격출력을 구하는데 

글로는 정격출력 = 방열기열량 + 배관손실열량 + 예열부하(불때기 시작 때의 부하)  라고 적혀있는데

밑에 식에서는 350(방열기열량) X 1.2(불때기 시작 때의 부하계수) 로 표기 되어있습니다.

+가 X로 되어야하는데 오타가 난것인지 알고싶습니다.

 

3. 17년 1회 3번

가습기의 출구상태를 나타내라고 했는데 이 가습의 형태가 온수, 순환수, 증기 중 어떤 가습인지 표기가 안되어있습니다. 이럴 경우에는 어떻게 풀어야하는지 알고싶습니다.

 

4. 17년 1회 11번

문제를 순서대로 풀때, (1)을 통해 혼합 건구온도 27.8도 라는 것만 현재 구했는데,

혼합 상대습도를 구하기위해 3점의 수증기 분압을 찾아야하는데, 건구온도 27.8도만 가지고 어떻게 공기선도에서 수증기 분압을 찾을 수 있는지 알고싶습니다.

 

5. 17년 2회 1번

현열비를 이용해서 A와 B의 상대습도를 구하는데, 48p의 공기선도를 보면 현열비는 좌측 상당에 있습니다.

자 같이 추가적인 도구를 이용하지 않고 현열비의 기울기를 그대로 가져와 원하는 값을 구하는 방법을 알고 싶습니다.

 

6. 17년 3회 4번

해당 내용이 교수님의 필기와 실기 교재에서 찾을 수 가 없는데 어떻게 풀어야하는지 알고 싶습니다.

 

7. 17년 3회 6번

점5의 위치 포화액선보다 왼편에 위치하는 이유를 알고싶습니다. 그림을 그릴때 점5를 포화액선과 일치하게 그리거나 오른편에 그리게 되면 오답이 되는 건가요?

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 풀이의 25도가 공기선도에서는 점선으로 연장선을 그어서 나타내고 있습니다. 공기선도에서 25를 찾아서 상대습도 100%까지 온 후에 수평선으로 건구온도 33도와 만나는 점이 1점 입니다.

    2. 방열기 용량 350 + (배관 및 불때기 시작 때의 부하) 350 x 0.2 = 350 x 1.2  입니다.  참고: 불때기 부하가 방열기 부하보다 클 수는 없습니다.

    3.강의에서도 설명드린 냉용입니다.  재열과정이 있기 때문에 온수 가습입니다.  증기 가습인 경우에는 재열과정이 필요하지 않습니다.

    4.이 문제에서 혼합상대습도를 구하라고 한것은 잘못 출제된 것입니다.  만약 혼합상대 습도를 구하려면 3점의 수증기 분압이 필요하다는 설명을 한 것입니다.  수증기 분압 구하는 방법은 685p에 그림으로 설명 되어있습니다.

    5.삼각자를 이용하지 않는 방법은  정해진 어느점에서 shf선과 수직으로 길이를 잰 후에 다른 점에서 shf선과 같은 길이를 찍는 방법이 있습니다. 그러나 가능하면 삼각자를 이용하는 것이 좋습니다.

    6.17년3회4번(706p)에 대한 이론 냉용은 저의 교재에는 없습니다.

    7.5점은 포화액선 또는 왼쪽  과냉각구역에 그리면 됩니다. 오른 쪽에 그리면 오답입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기