2001년 7월 15일 시행 / 2001년 11월 4일 시행 / 2002년 4월 21일 시행 / 2002년 7월 7일 시행

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기

항상 감사드립니다 교수님 !

2001년 7월 15일 시행 1번에서

공기선도에 보면 4도/상대습도35%를 표시하기 애매합니다. 그냥 35% 선을 연장해서 표시해도 되나요?

또한, hu =2730인데, 이걸 열수분비라 생각하나요? 0.2MPa는 사용하지 않나요?

 

2001년 11월 4일 시행 5번에서

증기난방에서 A-D를 횡주관, B-H를 급기관이라고 하나요?

또한, 급기관=입관 이 맞나요? 그리고, 횡주관은 꼭 순구배로만 되어있나요? 역구배의 모습은 다른가요?

(죄송합니다, 정확한 개념이 잡혀있지 않아서....) 

 

2002년 4월 21일 시행 7번에서

방지책으로 '가스퍼저 설치' 도 가능한 답변이 될 수 있나요?

 

2002년 7월 7일 시행 3번에서

액트랩이 플로트스위치에 의해 고압이 되었습니다. 그렇다면 수액기쪽은 저압이었으니까

유속이 빨라져서 액트랩의 물을 배출을 가속시키는 건가요? ('중력에 의해 수액기로 흘러간다' 라는 건 항상 흘러가긴하니까)

 

2002년 7월 7일 시행 8번에서

중간냉각기의 기능에서, '동일한 압축비의 냉동기 경우, 중간 냉각기를 사용하면 소요동력기 줄어든다.'라고 답하여도 괜찮나요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.공기선도에 35% 선을 연장해서 표시하는 것입니다.  hu =2730의 단위가 kJ/kg 이므로 결국 열수분비 입니다.  0.2MPa는 사용하지 않습니다.

    2.증기난방에서 A-D은 급기관 인데 횡주관이고 B-H도  급기관인데  급기 입관(입상관) 입니다.

    복관식(증기 공급관 + 응축수 환수관)인 경우 횡주관을 역구배로 하지 않습니다.  단관식인 경우는 응축수 회수관이 없으므로 어쩔수 없이 역구배가 되는 것입니다.

    3. 가스퍼저 설치는 방지대책이 될 수 없습니다.

    4.수액기쪽은 항상 고압 입니다. 따라서 액트랩이 고압이 되어야  중력에 의해 냉매액이 수액기로 흘러 갈수 있는 것입니다.

    5.압축기의 소요동력이 줄어드는 것은 중간냉각기의 기능이라기 보다는 2단 압축의 결과 입니다.

    이 문제도 2단 압축사이클이므로 중간냉각기의 기능으로 소요동력이 줄어든다고 했을 때 정답에서 약간 벗어나는 답이 될 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기