19년 1회 문제12번 관련

소문제 6번 관련 문제 조건에서 난방부하 q=100kw가 코일 부하인줄 알고 사용하였는데 틀렸습니다. 어떻게 구분해야되나요? 문제 조건에서 현열 및 잠열부하가 따로 안주어졌기 때문에 실내 난방 부하로 보면 되는건가요?(10년 3회 문제 7번 참고 설명 처럼)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.10년 3회 문제 7번의 냉방부하 의미는  참고 설명에 있는 것과 같습니다.

    19년1회 12번에서 난방부하도 참고에 설명이 되어있습니다.

    일반적으로 코일의 부하는 코일의 부하 또는 코일의 용량 이라고 하는 것이 맞습니다.

    이 두 문제는 출제자가 문제를 정확하게 출제하지 않아서 생기는 혼란 이기 때문에  문제의 앞,뒤를 보고 판단해야 하는 경우 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?