13년도 3회 문제2번 (실기 교재 553쪽)

그림 첨부를 안한 점 양해 부탁드립니다.

1. 문제에 조건에 주어지지 않았으나 풀이에서는 EPR을 장치도에 기입을 하셨습니다.

이론적인 부분을 공부할 때, EPR은 일정압력 '이하'가 되는 것을 방지하는 밸브인데 어떻게 증발기 A의 압력이 증발기 B의 압력까지 하강하게 작용하는지 궁금합니다.

2. 질문을 이어서 일정압력 '이상'이 되는 것을 방지하여 흡입압력까지 압력을 하강시키는 SPR을 사용하는 것이 더 이해가 되는데, EPR이 아닌 SPR을 사용하는 것은 부적절한지 궁금합니다.

3. 선도 작성 질문입니다. 실제 시험에서 선도 작성시 문제에 필요한 엔탈피 값을 읽는 과정을 재량껏 하되 선도 작성시에는 오직 선만 긋고 다른 엔탈피 혹은 온도 값을 선도에 표기하면 안 되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 문제에서 주어진 그림(냉동장치도)에 EPR이 표시되어 있습니다.

     EPR은 일정압력 '이하'가 되는 것을 방지하는 밸브가 맞습니다. 팽창밸브와 같은 원리입니다. 유체가 작은 구멍을 통과하면 교축과정이 되는데 이때 압력과 온도가 떨어지는 것입니다. 따라서 증발기 A의 냉매를 작은 구멍의 밸브를 통하여 보내면 압력이 증발기 B의 압력까지 하강하게 되는 것입니다.

    2.EPR은 증발압력이 다른 2대 이상의 증발기가 1대의 압축기에 연결 되었을 때 증발압력이 높아야 할 증발기의 압력이 낮아지지 않도록 하는 역할을 하는 것이고, SPR은 어떤 상황에서 흡입압력이 일정 압력이상으로 상승하는 것을 방지하여 압축기에 과부하가 걸리지 않게하는 것입니다.

    따라서 EPR과 SPR은 기능이 다른 것입니다.

    3.문제에서 선도만 그리라고 했다면 엔탈피값, 온도값을 선도에 기입하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 수험생 유의사항에 따라야 합니다. 불확실 한 경우에는 감독관에게 질문하여 확인받으시는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기